Hallo,
Ich möchte den aktuellen Drehwinkel einer Seiltrommel mittels eines Absolutwertgebers erfassen.
Dieser überträgt seine Daten über eine SSI-Schnittstelle.
Bevor ich das serielle Gateway bestelle habe ich die Frage ob ein Auslesen möglich ist?
Beziehungsweiße ob es eine ähnliche Anwednung schon gab?
So wie ich es verstanden habe ist es möglich das Gateway auf jede mögliche Schnittstelle zu programmieren.
Somit dürfte es auch für diese Anwendung funktionieren.
Mit freundlichen Grüßen
Tim
Auslesen SSI Multiturngeber
Re: Auslesen SSI Multiturngeber
Hallo Tim, nach einer Recherche habe ich hier erfahren, dass es sich über eine RS-422 oder RS-485 Datenübertragung handelt. Deine Frage, ob Du das GATEWAY Modul für serielle Netzwerke verwenden kannst, lautet Ja, das funktioniert. Bitte schaue, in der Anleitung, ob die Baudrate Deines Sensors vom Modul unterstützt werden.
Allerdings ist das nicht plug-and-play denn dieses Gateway benötigt ein Skript, welches Du mit unserem für neue Benutzer durchaus herausforderndem KUNBUS Skripter erstellen darfst.
In unserer Knowledge Base gibt es ein Tutorial hierfür: Gateway Module Serial Example Setup
Du musst dich mit Deiner E-Mail Adresse registrieren, um Zugriff zu erhalten.
Bitte beachte, dass Du zum Modul eine USB-Steckbrücke separat dazu kaufen musst, damit Du Dein Skript aufspielen kannst.
Allerdings ist das nicht plug-and-play denn dieses Gateway benötigt ein Skript, welches Du mit unserem für neue Benutzer durchaus herausforderndem KUNBUS Skripter erstellen darfst.
In unserer Knowledge Base gibt es ein Tutorial hierfür: Gateway Module Serial Example Setup
Du musst dich mit Deiner E-Mail Adresse registrieren, um Zugriff zu erhalten.
Bitte beachte, dass Du zum Modul eine USB-Steckbrücke separat dazu kaufen musst, damit Du Dein Skript aufspielen kannst.
Re: Auslesen SSI Multiturngeber
Danke zunächst für deine schnelle Antwort.
Ich möchte das serielle Gateway zusammen mit einem Connect Modul betreiben.
Bei der Übertragung der empfangenen seriellen Daten auf die Register habe ich ein Problem.
Zum Test habe ich ein script geschrieben welches den Wert auf register 1025 (Output_1) aller Sek inkrementiert.
Über den piTest -r Output_1 kann ich aber keinen Wert lesen.
Wo liegt mein Fehler?
Vielen Dank un Grüße.
Tim
Ich möchte das serielle Gateway zusammen mit einem Connect Modul betreiben.
Bei der Übertragung der empfangenen seriellen Daten auf die Register habe ich ein Problem.
Zum Test habe ich ein script geschrieben welches den Wert auf register 1025 (Output_1) aller Sek inkrementiert.
Über den piTest -r Output_1 kann ich aber keinen Wert lesen.
Wo liegt mein Fehler?
Vielen Dank un Grüße.
Tim
- Attachments
-
- Putty Auszug
- Unbenannt.PNG (39.29 KiB) Viewed 11241 times
-
- SSI_Geber.zip
- Script
- (928 Bytes) Downloaded 688 times
Re: Auslesen SSI Multiturngeber
Habe den Fehler gefunden.
Man beschreibt zwar den Output ließt aber den Input...
Grüße
Tim
Man beschreibt zwar den Output ließt aber den Input...
Grüße
Tim
Re: Auslesen SSI Multiturngeber
Es gibt sich ein weiters Problem.
Der SSI-Geber erwartet ein Clock-Signal auf Basis dessen der die Daten ausgibt.
Bei jeder steigenden Flanke wird ein Bit ausgegeben.
Für diese Kommunikation ist jede Flanke zu schalten und das entsprechende Bit einlesen zu können.
Je nach der Datenbreite ist dieser Vorgang zu wiederholen.
Soweit die Theorie .
Nach jetzigen Stand ist dies mit dem seriellen Modul nicht möglich.
Mit dem einfachenscript müssten ja Daten eingelesen werden...
Meine Frage gibt es Erfahrungen zum Thema "SSI Geber mit dem seriellen Gateway auslesen" ?
Ich habe im Forum nicht gefunden.
Danke im Vorraus.
Grüße
Tim
Der SSI-Geber erwartet ein Clock-Signal auf Basis dessen der die Daten ausgibt.
Bei jeder steigenden Flanke wird ein Bit ausgegeben.
Für diese Kommunikation ist jede Flanke zu schalten und das entsprechende Bit einlesen zu können.
Je nach der Datenbreite ist dieser Vorgang zu wiederholen.
Soweit die Theorie .
Nach jetzigen Stand ist dies mit dem seriellen Modul nicht möglich.
Mit dem einfachenscript müssten ja Daten eingelesen werden...
Meine Frage gibt es Erfahrungen zum Thema "SSI Geber mit dem seriellen Gateway auslesen" ?
Ich habe im Forum nicht gefunden.
Danke im Vorraus.
Grüße
Tim
- Attachments
-
- Scripter.PNG (56.34 KiB) Viewed 11225 times
Re: Auslesen SSI Multiturngeber
Und noch ein paar Fragen zum seriellen Gateway ergeben sich.
In der Befehlsübersicht der Scripters ist für configPort() beschrieben dass, das Stop Bit den Wert null annehmen kann.
Real ist das nicht möglich. Es kommt zum Fehler (Scr LED aus und Trf leuchtet rot).
Ist es dies Einstellung einfach nicht möglich oder gilt es noch etwas zu beachten?
Desweiteren habe ich mit dem Wizard versucht meine individuelle Kommunikation einzurichten.
Dabei erscheint beim Speichern des kommandos der abgebildete Hinweiß und Scripter wird geschlossen.
Leider habe ich keine Informationen zum Thema SecurityKey gefunden.
Wie ist dies zu handhaben?
Gibt es zum seriellen Gateway einen Schaltplan?
Grüße
Tim
In der Befehlsübersicht der Scripters ist für configPort() beschrieben dass, das Stop Bit den Wert null annehmen kann.
Real ist das nicht möglich. Es kommt zum Fehler (Scr LED aus und Trf leuchtet rot).
Ist es dies Einstellung einfach nicht möglich oder gilt es noch etwas zu beachten?
Desweiteren habe ich mit dem Wizard versucht meine individuelle Kommunikation einzurichten.
Dabei erscheint beim Speichern des kommandos der abgebildete Hinweiß und Scripter wird geschlossen.
Leider habe ich keine Informationen zum Thema SecurityKey gefunden.
Wie ist dies zu handhaben?
Gibt es zum seriellen Gateway einen Schaltplan?
Grüße
Tim
- Attachments
-
- Wizard auszug
- Wizard.PNG (227.49 KiB) Viewed 11202 times
Re: Auslesen SSI Multiturngeber
Hi Tim, nach einem Review intern habe ich bei Dir in der Firma angerufen und geklärt, dass es technisch nicht möglich ist, den SSI Absolutwertgeber mit dem Modular Gateway Seriell auszulesen. Allerdings hat es mich gefreut, dass es Überlegungen gibt, ein Maker Set in Betracht zu ziehen und die Funktionalität selbst zu entwickeln.