Hallo,
ich möchte gerne mit meinem RevCore3 und einem dazugehörigen AIO -Modul die Temperatur messen. Verwendet wird ein PT-1000. Dieser wird wie beschrieben angeschlossen und und im PiCtory konfiguriert. Über das PiTest- Programm soll im Anschluss mit dem Befehl "piTest -r RTDValue_2" die Temperatur Ausgelesenen werden. Als Antwort erhalte ich jedoch immer die gleiche Zeile: "2 Byte-Value of RTDValue_2: 8500 dez (=2134 hex)"
Entferne ich den PT-1000 und betreibe das System im Leerlauf erhalte ich die gleiche Ausgabe: "2 Byte-Value of RTDValue_2: 8500 dez (=2134 hex)"
Erzeuge ich einen Kurzschluss ohne den PT-1000, ändert sich der Wert:"2 Byte-Value of RTDValue_2: 63536 dez (=f830 hex)"
(Meinen PT-1000 Widerstand habe ich bereits auf Funktionalität überprüft.)
Ich kann mir leider nicht erklären, wie dieser Fehler zustande kommt. Kann mir hier jemand weiter helfen?
Vielen Dank im Voraus!
RTD-Messung erkennt PT-1000 nicht
Re: RTD-Messung erkennt PT-1000 nicht
Hallo Jenny,
Du könntest nochmal überprüfen, ob die Verkabelung stimmt. Verwendest du ein 2-, 3- oder 4-Draht Temperatursensor?
Ebenso kannst du die PiCtory Konfiguration überprüfen.
Als tipp:
Du könntest auch einen herkömmlichen Widerstand verwenden, diesen als 2-,3, 4-Draht konfigurieren und verkabeln und schauen, ob sich der Wert ändert.
Links:
https://revolutionpi.de/tutorials/ubers ... messung-2/
https://revolutionpi.de/tutorials/ubers ... igurieren/
Mit freundlichen Grüßen | Best regards
Giuseppe Pagano | Technical Support
Du könntest nochmal überprüfen, ob die Verkabelung stimmt. Verwendest du ein 2-, 3- oder 4-Draht Temperatursensor?
Ebenso kannst du die PiCtory Konfiguration überprüfen.
Als tipp:
Du könntest auch einen herkömmlichen Widerstand verwenden, diesen als 2-,3, 4-Draht konfigurieren und verkabeln und schauen, ob sich der Wert ändert.