Post by RevPiModIO »

Moin Kunbus!

Da ist ein kleiner Fehler in der .rap Datei "RevPiGateModbusTCP_20160922_1_0.rap". Der Offset für "Dummy_in_" in Zeile 39 muss "40" sein, dort steht aber "20".

Das ist die Konfiguration für 20 Wörter beim Input, dementsprechend muss der Dummy bei 40 Bytes offset beginnen.

Bei den Outputs passt es.

Gruß, Sven