Profibus Gateway Störung

Rund um die Hardware des Revolution Pi
User avatar
volker
Posts: 1046
Joined: 09 Nov 2016, 15:41

Re: Profibus Gateway Störung

Post by volker »

Da stimmt bei deinem Image irgend etwas aber überhaupt nicht... Die Konfiguration liegt in einer einzigen Datei. Wenn Du sie dort korrekt abgespeichert hast (also nach dem Konfigurieren auf "Save" gedrückt hast) und alles funktioniert hat, dann gibt es definitiv keinen einzigen Softwareteil von KUNBUS, der diese Datei anfasst und beschreibt außer die "SAVE"-Funktion von PiCtory! Wenn die Datei fehlt, dann wird eine leere Konfiguration erzeugt. Löschen kann sie aber auch kein Softwareteil von KUNBUS. Offenbar ist sie aber auf Deinem System gelöscht. Was für Software lässt Du darauf laufen? Könnte s theoretisch sein, dass irgendeine Software im Verzeichnis /var/www/pictory ihr Unwesen treibt?
Unser RevPi Motto: Don't just claim it - make it!
Daniel.Andreas
Posts: 9
Joined: 30 Jun 2017, 08:46

Re: Profibus Gateway Störung

Post by Daniel.Andreas »

Hallo zusammen,

wenn ich den Addressenbereich von 512 auf 21 ändere verschwindet der Busfehler.
Ist inzwischen das Firmwareupdate fertig ?


Gruß
Daniel
User avatar
volker
Posts: 1046
Joined: 09 Nov 2016, 15:41

Re: Profibus Gateway Störung

Post by volker »

Hallo Daniel,
irgendwie haben wir jetzt einen Mix in diesem thread aus 2 Fragestellungen.

Das eine ist das Problem mit den Gateways, die in der Tat unter bestimmten Umständen durch Timeouts in Fehler laufen können. Dieses Problem ist sehr wahrscheinlich die ursache für Deine Kommunikationsabbrüche auf dem Profibus (zumindest können wir erst einmal versuchen, die Probleme über diese mögliche Ursache in den Griff zu bekommen). Wir konnten inzwischen die Ursache der Kommunikationsfehler mit den Gateways ausfindig machen. Leider gab es bei den anschließenden Tests aber immer wieder Rückschläge und so konnten wir die Tests zu dem Update heute erst abschließen. Das Paket wird also am Montag verfügbar sein. In "Neuigkeiten und Ankündigungen" werden wir dann ausführlich darauf hinweisen und die Installation kurz erläutern.

Dein anderes Problem mit der verschwundenen Konfiguration lässt sich aber überhaupt nicht mit den o.g. Dingen erklären. Wir haben dafür keinerlei Erklärung und bislang auch keine Hinweise von anderen Usern, dass so etwas schon mal passiert wäre. Ich hoffe es handelt sich also nur ein einen einmaligen Vorgang, der durch nicht mehr nachvollziehbare Umstände ausgelöst wurde. Falls das aber noch einmal bei Dir auftreten sollte, müssten wir die Umstände vor und nach dem Vorfall ganz genau beschrieben bekommen, um dann wenigstens eine Chance zu haben, das Problem hier zu reproduzieren.

Danke für Deine Geduld,
Gruß,
Volker.
Unser RevPi Motto: Don't just claim it - make it!
User avatar
volker
Posts: 1046
Joined: 09 Nov 2016, 15:41

Re: Profibus Gateway Störung

Post by volker »

Hallo Daniel,
bitte mach mal
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade


und schau, ob das Problem damit gelöst ist...
Unser RevPi Motto: Don't just claim it - make it!
Daniel.Andreas
Posts: 9
Joined: 30 Jun 2017, 08:46

Re: Profibus Gateway Störung

Post by Daniel.Andreas »

Hallo Volker,

ich habe leider keine bestehende Internetverbindung, gibt es eine Möglichkeit die Pakete herunterzuladen und dann per Speichermedium auf den Revpi zu übertragen/installieren.



Gruß

Daniel
User avatar
Mathias
Posts: 130
Joined: 29 Nov 2016, 10:46

Re: Profibus Gateway Störung

Post by Mathias »

Hallo Daniel,
du kannst in einem Browser folgenden Link öffnen http://packages.revolutionpi.de/pool/ma ... -firmware/
Das letzte Paket raspberrypi-kernel_9.20170731-1+revpi1_armhf.deb ist unser neuster Kernel.
Lade den runter, kopiere ihn auf den RevPi (scp oder USB-Stick) und installiere das Paket mit
sudo dpkg -i raspberrypi-kernel_9.20170731-1+revpi1_armhf.deb
Nach einem Reboot sollte es funktionieren. Falls dennoch Probleme auftreten, dann schick mir bitte die Datei /var/log/kern.log
Gruß
Mathias
Daniel.Andreas
Posts: 9
Joined: 30 Jun 2017, 08:46

Re: Profibus Gateway Störung

Post by Daniel.Andreas »

Hallo zusammen,

wenn ich das Paket installieren möchte erscheint folgende Fehlermeldung:

Fehlermeldung2.png
Fehlermeldung2.png (72.74 KiB) Viewed 6782 times

Gruß
Daniel
User avatar
Mathias
Posts: 130
Joined: 29 Nov 2016, 10:46

Re: Profibus Gateway Störung

Post by Mathias »

Hallo Daniel,
okay, du benutzt noch Wheezy. Da kann man den Kernel leider nicht so einfach updaten.

Wenn du deinen RevPi ans Internet anschließt, würde 'apt-get update' und 'apt-get upgrade' funktionieren. Das würde dann z.B. den bootloader einfach mit installieren. Dauert bei eine RevPi mit CM1 aber über 2 Stunden.

Ich empfehle dir ein Update auf Jessie indem du unser Image installierst. Das Image kannst du in unserm Shop unter Software herunterladen und von einem PC aus mit einem USB-Kabel auf den RevPi kopieren. Im Support-Bereich gibt dazu eine detaillierte Anleitung.

Gruß
Mathias
Post Reply