Hallo,
ich möchte gerne mit meinem RevCore3 und einem dazugehörigen AIO -Modul die Temperatur messen. Verwendet wird ein PT-1000. Dieser wird wie beschrieben angeschlossen und und im PiCtory konfiguriert. Über das PiTest- Programm soll im Anschluss mit dem Befehl "piTest -r RTDValue_2" die Temperatur Ausgelesenen werden. Als Antwort erhalte ich jedoch immer die gleiche Zeile: "2 Byte-Value of RTDValue_2: 8500 dez (=2134 hex)"
Entferne ich den PT-1000 und betreibe das System im Leerlauf erhalte ich die gleiche Ausgabe: "2 Byte-Value of RTDValue_2: 8500 dez (=2134 hex)"
Erzeuge ich einen Kurzschluss ohne den PT-1000, ändert sich der Wert:"2 Byte-Value of RTDValue_2: 63536 dez (=f830 hex)"
(Meinen PT-1000 Widerstand habe ich bereits auf Funktionalität überprüft.)
Ich kann mir leider nicht erklären, wie dieser Fehler zustande kommt. Kann mir hier jemand weiter helfen?
Vielen Dank im Voraus!