Hallo Mathias, Volker,
vielen Dank, hab's gerade eingespielt, funktioniert prima!
Und das mit der Config-Seite ist überhaupt nicht eilig.
Vielen Dank nochmal u. schönes Wochenende,
Karl-Heinz
Search found 5 matches
- 09 Mar 2018, 17:17
- Forum: Prozessabbild
- Topic: Modbus RTU Master scheint inaktiv
- Replies: 8
- Views: 13199
- 09 Mar 2018, 11:46
- Forum: Prozessabbild
- Topic: Modbus RTU Master scheint inaktiv
- Replies: 8
- Views: 13199
Re: Modbus RTU Master scheint inaktiv
Hallo Volker,
ich bin dem Problem mittlerweile auf die Schliche gekommen und habe einen workaround gefunden und das Bauchgefühl, das es bald ein Pictory V 1.3.3 geben wird:
Nach googeln bzgl. Prozessabbild / picontrol kerne-driver bin ich auf die github-sourcen u. dabei picontrol.h gestoßen:
Da ...
ich bin dem Problem mittlerweile auf die Schliche gekommen und habe einen workaround gefunden und das Bauchgefühl, das es bald ein Pictory V 1.3.3 geben wird:
Nach googeln bzgl. Prozessabbild / picontrol kerne-driver bin ich auf die github-sourcen u. dabei picontrol.h gestoßen:
Da ...
- 09 Mar 2018, 10:38
- Forum: Prozessabbild
- Topic: Modbus RTU Master scheint inaktiv
- Replies: 8
- Views: 13199
Re: Modbus RTU Master scheint inaktiv
Hallo Volker,
vielen Dank für die Rückmeldung; wie ich gesehen habe scheint ihr ja Pictory die letzten Tage auf V 1.3.2 upgedatet zu haben, und diese neueste Version habe ich jetzt auch installiert:
Doch leider keine Veränderung zu 1.3.1: Die sukzessiv beigesteuerten underscores bei "device_path ...
vielen Dank für die Rückmeldung; wie ich gesehen habe scheint ihr ja Pictory die letzten Tage auf V 1.3.2 upgedatet zu haben, und diese neueste Version habe ich jetzt auch installiert:
Doch leider keine Veränderung zu 1.3.1: Die sukzessiv beigesteuerten underscores bei "device_path ...
- 08 Mar 2018, 10:58
- Forum: Prozessabbild
- Topic: Modbus RTU Master scheint inaktiv
- Replies: 8
- Views: 13199
Re: Modbus RTU Master scheint inaktiv
Hallo Volker,
vielen Dank erst mal für die schnelle Rückmeldung!
Erst mal als Antwort auf Deine Fragen:
* Wäre das Auslesen eines dieser Register mittels "piTest -r Modbus_Master_Status"? Das gibt konstant 0 aus.
* In puncto Browser habe ich den (sich aktualisiert haltenden) Chrome auf Windows 10 ...
vielen Dank erst mal für die schnelle Rückmeldung!
Erst mal als Antwort auf Deine Fragen:
* Wäre das Auslesen eines dieser Register mittels "piTest -r Modbus_Master_Status"? Das gibt konstant 0 aus.
* In puncto Browser habe ich den (sich aktualisiert haltenden) Chrome auf Windows 10 ...
- 07 Mar 2018, 16:17
- Forum: Prozessabbild
- Topic: Modbus RTU Master scheint inaktiv
- Replies: 8
- Views: 13199
Modbus RTU Master scheint inaktiv
Hallo,
wie bereits schon telefonisch eingeleitet hier die Support-Anfrage bzgl. Modbus RTU Masterfähigkeit des RevPi:
Das Inbetriebnehmen scheint nicht zu greifen. Vorgeschichte / ausgeführte Aktivitäten:
* Der RevPi Core 3 wurde ca. im Dezember geliefert (mit Jessie drauf). Zuallererst mal habe ...
wie bereits schon telefonisch eingeleitet hier die Support-Anfrage bzgl. Modbus RTU Masterfähigkeit des RevPi:
Das Inbetriebnehmen scheint nicht zu greifen. Vorgeschichte / ausgeführte Aktivitäten:
* Der RevPi Core 3 wurde ca. im Dezember geliefert (mit Jessie drauf). Zuallererst mal habe ...