Hallo Nicolai,
vielen Dank für die ausführliche Antwort und den Beispielcode!
Für mich sieht es so aus, als wäre das ein generisches Problem, das sich eigentlich gut über revpimodio lösen ließe? Testweise habe ich mal in io.py von revpimodio2 die StructIO.get_structvalue() Methode umgebaut:
def ...
Search found 4 matches
- 22 Oct 2021, 16:06
- Forum: Prozessabbild
- Topic: Byte-order Problem
- Replies: 7
- Views: 23981
- 18 Oct 2021, 13:00
- Forum: Prozessabbild
- Topic: Byte-order Problem
- Replies: 7
- Views: 23981
Re: Byte-order Problem
Hallo Nicolai,
sehr fein, vielen Dank! Wenn Du noch Infos oder Zugriff auf unsere Testinstallation brauchst, sag gerne Bescheid!nicolaiB wrote: 15 Oct 2021, 17:56 Ich habe es reproduzieren können und werde die Ursache genauer untersuchen.
- 15 Oct 2021, 17:06
- Forum: Prozessabbild
- Topic: Byte-order Problem
- Replies: 7
- Views: 23981
Re: Byte-order Problem
Hallo Nicolai,
danke für die prompte Antwort! An python code gibt's nicht viel zu sehen:
# -*- coding: utf-8 -*-
import revpimodio2
import struct
def cycle(ct):
print("raw voltage l1", rpi.io.raw_voltage_l1.value.hex())
print("raw frequency", rpi.io.raw_frequency.value.hex())
raw_voltage ...
danke für die prompte Antwort! An python code gibt's nicht viel zu sehen:
# -*- coding: utf-8 -*-
import revpimodio2
import struct
def cycle(ct):
print("raw voltage l1", rpi.io.raw_voltage_l1.value.hex())
print("raw frequency", rpi.io.raw_frequency.value.hex())
raw_voltage ...
- 15 Oct 2021, 15:03
- Forum: Prozessabbild
- Topic: Byte-order Problem
- Replies: 7
- Views: 23981
Byte-order Problem
Hallo zusammen,
mit einem RevPi Compact möchte ich Werte aus einem ABB B21 Stromzähler über Modbus RTU auslesen. Testweise hatte ich dafür node-red verwendet und bekam die erwarteten Werte angezeigt.
Nun habe ich über PiCtory einen virtuellen Modbus RTU master angelegt und lese Register mit ...
mit einem RevPi Compact möchte ich Werte aus einem ABB B21 Stromzähler über Modbus RTU auslesen. Testweise hatte ich dafür node-red verwendet und bekam die erwarteten Werte angezeigt.
Nun habe ich über PiCtory einen virtuellen Modbus RTU master angelegt und lese Register mit ...