okay einfach:
overwrite output value 0 für alle LEDs aus und relais geschlossen
overwrite output value 64 für alle LEDs aus und relais offen
Search found 3 matches
- 19 Jan 2021, 23:06
- Forum: RevPi Nodes für Node-RED
- Topic: revpi-output node syntax
- Replies: 1
- Views: 16532
- 19 Jan 2021, 22:06
- Forum: RevPi Nodes für Node-RED
- Topic: revpi-output node syntax
- Replies: 1
- Views: 16532
revpi-output node syntax
Hallo
kurze Frage bezüglich der revpi-output node. Ich möchte das Relais vom Connect schalten. Mit einem „Exec“ und "piTest -s 6,6,1" bzw "piTest -s 6,6,0" kann ich das Relais auch schalten.
https://revolution.kunbus.de/tutorials/node-red-anwendung-erstellen/
Wie lautet die Syntax der revpi ...
kurze Frage bezüglich der revpi-output node. Ich möchte das Relais vom Connect schalten. Mit einem „Exec“ und "piTest -s 6,6,1" bzw "piTest -s 6,6,0" kann ich das Relais auch schalten.
https://revolution.kunbus.de/tutorials/node-red-anwendung-erstellen/
Wie lautet die Syntax der revpi ...
- 19 Jan 2021, 21:59
- Forum: RevPi Nodes für Node-RED
- Topic: RevPi Input Node - Keine Auswahl
- Replies: 4
- Views: 21808
Re: RevPi Input Node - Keine Auswahl
Hi,
hatte das gleiche Problem mit dem "Werksimage"
update + upgrade + reboot
und alles funktioniert. Allerdings habe ich noch den RevPi7 Service aktiviert. Keine Ahnung, ob das ein Unterschied macht.
LG Martin
hatte das gleiche Problem mit dem "Werksimage"
update + upgrade + reboot
und alles funktioniert. Allerdings habe ich noch den RevPi7 Service aktiviert. Keine Ahnung, ob das ein Unterschied macht.