Kombination Analoges und Digitales Signal
Posted: 16 Jul 2026, 10:41
Ich habe einen RevolutionPi mit mehreren AIO und DIO Modulen.
Es gibt den analogen Messwert Dazu gibt es einen digitalen Messwert
Wenn beim digitalen Messwert 1 anliegt, ist der analoge Messwert gültig. Liegt am digitalen Messwert 0 an ist der analoge Messwert nicht gültig. (i.e. Indikator dass Messwert-Aufnahme fehlerhaft ist)
Ich möchte mit dem geringsten Aufwand einen Kombinationswert erhalten in der Art
Derzeit lese ich die Werte über OPC UA aus.
Kann ich eine solche Logik einfach direkt auf dem RevPi konfigurieren? Es ist ja möglich auf analogen Werten den Output zu skalieren
https://revolutionpi.com/de/docs/revpi- ... %A4nge_mem. Hier kann ich mich aber nicht auf dritt-werte beziehen und auch die Formel ist fixiert.
Welchen Ansatz sollte ich hier am ehesten verfolgen?
Es gibt den analogen Messwert
Code: Select all
IV1_IN__p-1-ai__Code: Select all
IV1_IN__p-1-di__Ich möchte mit dem geringsten Aufwand einen Kombinationswert erhalten in der Art
Code: Select all
IF (IV1_IN__p-1-di__ == 1) THEN
OUTPUT = IV1_IN__p-1-ai__
ELSE
OUTPUT = -1
END IFKann ich eine solche Logik einfach direkt auf dem RevPi konfigurieren? Es ist ja möglich auf analogen Werten den Output zu skalieren
https://revolutionpi.com/de/docs/revpi- ... %A4nge_mem. Hier kann ich mich aber nicht auf dritt-werte beziehen und auch die Formel ist fixiert.
Welchen Ansatz sollte ich hier am ehesten verfolgen?