AIO RTD 1 funktioniert nicht - zeigt falsche Werte Codesys

Rund um die Hardware des Revolution Pi
thomas@biacsics.at
Posts: 2
Joined: 18 Aug 2025, 19:15

AIO RTD 1 funktioniert nicht - zeigt falsche Werte Codesys

Post by thomas@biacsics.at »

Hallo!
Ich habe 2 verschiedene PT1000 Sensoren an die RTD Ports des AIO angeschlossen (2-Wire).
Beide RTD Inputs sind identisch konfiguriert in Codesys, jedoch funktioniert der RTD1 nicht und zeigt einen falschen Wert an.
Ich habe die beiden Sensoren vertauscht, um auszuschließen, dass es am Sensor liegt.

Wenn ich einen Sensor an RTD1 anschließe, habe ich den Wert "255" in Codesys. RTD2 zeigt "22", also korrekt.
Wenn ich die Sensoren wegnehme und nur die Kabelbrücke bestehen lasse, zeigen die beiden RTD Ports auch unterschiedliche Werte in Codesys an: 1023 und 850.
Sollten diese Werte nicht eigentlich identisch sein, wenn kein Sensor angeschlossen ist?

Ich habe aktuell nur die RTD Ports beim AIO verkabelt, sonst nichts.
Was kann hier der Fehler/das Problem sein?
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
Amar
KUNBUS
Posts: 200
Joined: 15 Jul 2019, 10:58

Re: AIO RTD 1 funktioniert nicht - zeigt falsche Werte Codesys

Post by Amar »

Hallo,
Der Wert für den RTD-Kanal wird nur aktualisiert, wenn er im CODESYS-Programm ausgelesen wird.

Zum Beispiel:

PROGRAM TestApp

Code: Select all

VAR
    iSensorTmp1: INT;
    iSensorTmp2: INT;
END_VAR

iSensorTmp1 := iRTD_CH1; // RTD-Kanal 1 auslesen
iSensorTmp2 := iRTD_CH2; // RTD-Kanal 2 auslesen
Ich habe RTD Ch1 (PT1000, 4-Leiter) und RTD Ch2 (4-Leiter) getestet und konnte die Werte für beide Kanäle korrekt auslesen.
Image2.png
Image1.png
Sie können einen SOS-Bericht senden oder Ihr konfiguriertes Projekt, falls der Fehler existiert,
damit wir das Problem auf unserer Seite replizieren können.

Grüße, Amar
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
KUNBUS
thomas@biacsics.at
Posts: 2
Joined: 18 Aug 2025, 19:15

Re: AIO RTD 1 funktioniert nicht - zeigt falsche Werte Codesys

Post by thomas@biacsics.at »

Vielen Dank! Ich habe auch ein Sample-Projekt aufgesetzt und dann hat es funktioniert. Es ist anscheinend eine explizite Zuweisung/Zugriff notwendig. Hatte die Variable zwar an 4 Stellen verwendet, aber das war nicht ausreichend zum Start des Programms.