ModbusRTU150 ist RTU32

Posted: 11 Mar 2022, 09:21
by Draygoon
Ich muss ziemlich viele Register auslesen und habe daher den Modbus Master RTU 150 von Pictory gewählt. Nach 32 Registerabfragen ist aber Schluss, als wäre es ein "normaler" Modbus RTU.
Geht dieser Fehler in der nächsten Zeit in die Updates oder muss ich direkt auf die normalen 32 Registerabfragen geregelten ModbusRTU Master wechseln? Danke

Image

Re: ModbusRTU150 ist RTU32

Posted: 11 Mar 2022, 09:45
by Draygoon
Ich habe eine Lösung gefunden: Wenn man innerhalb des Fensters mit den Registern hochscrollt, gibt es ganz oben ein Feld "disable action rows limitation".