Maximal 3 DI/Os pro Bridge?

Rund um die Hardware des Revolution Pi
steini_92
Posts: 6
Joined: 08 Jan 2026, 16:43

Maximal 3 DI/Os pro Bridge?

Post by steini_92 »

Hallo
Ich habe in meinem Setup ein RevPi Core S und rechts und links davon jeweils 5 DI/O-Module (mal nur DIO, mal nur DI).
Das Problem ist nun: bei den ersten (linken) Modulen ist alles gut, bei den rechten beiden Modulen wird jedoch nur jeweils ein Input als aktiv (True/1/on) gezeigt, auch wenn mehrere aktiv sind. Es wird dabei immer der letzte aktive Input als aktiv angezeigt. Wird der letzte aktive inaktiv, bleiben dabei die übrigen vorher bereits aktiv gewesenen Inputs ebenfalls inaktiv.

Wie kann ich alle 10 Module (5 pro Bridge) vernünftig nutzen?

Danke!
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
nicolaiB
KUNBUS
Posts: 1135
Joined: 21 Jun 2018, 08:33
Location: Berlin

Re: Maximal 3 DI/Os pro Bridge?

Post by nicolaiB »

Du kannst alle Module gleichzeitig verwenden. Wie schaut denn dein Zugriff / Software aus?
Gruß Nicolai
Nicolai
steini_92
Posts: 6
Joined: 08 Jan 2026, 16:43

Re: Maximal 3 DI/Os pro Bridge?

Post by steini_92 »

Ich schaue über NodeRed mit ner kleinen Web-GUI auf die einzelnen Inputs (siehe Anhang).
Im Bild im Anhang ist es spannenderweise umgekehrt, als initial beschrieben. Hier liegt nur ein Pin aktiv an, dargestellt werden aber 3 aktive... sehr sonderbar....

Das spannende ist, dass die jeweils ersten beiden Module einer Bridge sich genau so verhalten, wie sie sollten, nur die hinteren eben nicht.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
nicolaiB
KUNBUS
Posts: 1135
Joined: 21 Jun 2018, 08:33
Location: Berlin

Re: Maximal 3 DI/Os pro Bridge?

Post by nicolaiB »

Und der Code sieht wie aus?
Nicolai
steini_92
Posts: 6
Joined: 08 Jan 2026, 16:43

Re: Maximal 3 DI/Os pro Bridge?

Post by steini_92 »

Den Quellcode kenne ich nicht. In NodeRed sieht die Konfiguration so aus. Er (NodeRed) greift auf die Inputs zu.
Zu sehen ist hier ein Multiple-Input-Node pro DI/O-Modul.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
RevPiModIO
KUNBUS
Posts: 378
Joined: 20 Jan 2017, 07:44

Re: Maximal 3 DI/Os pro Bridge?

Post by RevPiModIO »

Moin!

Magst du uns einmal mitteilen, welche Node-RED Version bei dir läuft? Das kann man in Node-RED oben über das Burger-Menü herausfinden. Ich würde mir auch gleich mal so ein ähnliches System aufbauen.

Interessant wäre auch, wenn du einmal in Cockpit -> Terminal (oder SSH) mit dem Befehl "piTest" versuchst du schauen, ob die IOs nur in Node-RED nicht richtig sind.

Code: Select all

piTest -1 -r I_1
piTest -1 -r I_2
Einfach mal für den Abgleich, ob der Wert im Prozessabbild (piTest) identisch ist zu dem in Node-RED.

Gruß
Sven
python3-RevPiModIO - https://revpimodio.org/ || Der RevPi ist das Beste, was passieren konnte!
steini_92
Posts: 6
Joined: 08 Jan 2026, 16:43

Re: Maximal 3 DI/Os pro Bridge?

Post by steini_92 »

Moin,

Es handelt sich um NodeRed Version 4.1.11

Tatsächlich. Mit piTest oder auch einem Python-Script unter Verwendung des revpimodio2-Frameworks wird der korrekte Status gezeigt. Sehr beruhigend!
Dann ists wohl nur ein Node-Red Problem und nicht ganz so doll relevant für meine Arbeit. Danke!!