Trixie TCP Master ohne Bool / Coils?

Für Themen rund um die Konfigurationsoftware des Revolution Pi
Post Reply
MDaxboec
Posts: 5
Joined: 14 Sep 2021, 13:10

Trixie TCP Master ohne Bool / Coils?

Post by MDaxboec »

Ich benötige für eine bestehende Modbus TCP Verbindung Bool bzw. read coils. Leider sind die vorhandenen Server nur noch Word.
Wie bekomme ich die "alten" Server wieder angezeigt?
User avatar
mlaki
KUNBUS
Posts: 7
Joined: 09 Nov 2023, 12:23

Re: Trixie TCP Master ohne Bool / Coils?

Post by mlaki »

Hallo MDaxboec,

ich vermute, dass hier die Umbenennung durch das Update für Verwirrung sorgt: Modbus Master wurde zu Modbus Client und Modbus Slave zu Modbus Server.

Wenn die Bool-Werte bzw. Coils vorher im Master waren, sollten sie jetzt im Modbus Client zu finden sein. Die Bezeichnung „Server“ führt hier leicht zur falschen Spur.

Gerne melden, falls das Problem damit nicht gelöst ist oder noch Fragen offen sind.