Search found 883 matches
- 25 Jun 2019, 21:27
- Forum: Software
- Topic: How to read Gateway status and Gateway reboot from REVPIMODIO 2
- Replies: 2
- Views: 2524
Re: How to read Gateway status and Gateway reboot from REVPIMODIO 2
As the gateway modules doesn't write the fieldbus state into the process image this is unfortunately not possible. We use a workaround by sending a alife counter with the data from the plc and check in our monitoring if this counter is frozen. If so the monitoring tries to reset the driver via ioctl...
- 25 Jun 2019, 21:23
- Forum: Software
- Topic: pictory config file - auf mehrere Geräte ausrollen
- Replies: 1
- Views: 9937
Re: pictory config file - auf mehrere Geräte ausrollen
Sollte problemlos möglich sein. Wir haben rund 150 Standorte an denen wir die Konfiguration und Verwaltung vollständig per Ansible realisieren.
Gruß Nicolai
Gruß Nicolai
- 17 Jun 2019, 13:12
- Forum: RevPiModIO
- Topic: Blinkende Ausgänge am DIO
- Replies: 3
- Views: 5237
Re: Blinkende Ausgänge am DIO
Hallo Collin,
Bei einem Netzteil sollte das kein Unterschied sein. Wir haben die Meanwell Netzteile auch in über 50 Standorten und dort läuft alles unauffällig. Kannst du mal die Komponenten (vorallem RevPi und Module) quertauschen?
Gruß Nicolai
Bei einem Netzteil sollte das kein Unterschied sein. Wir haben die Meanwell Netzteile auch in über 50 Standorten und dort läuft alles unauffällig. Kannst du mal die Komponenten (vorallem RevPi und Module) quertauschen?
Gruß Nicolai
- 17 Jun 2019, 10:03
- Forum: RevPiModIO
- Topic: Blinkende Ausgänge am DIO
- Replies: 3
- Views: 5237
Re: Blinkende Ausgänge am DIO
Kann es sein, dass der Minuspol deiner Ausgänge an einer anderen Spannungsversorgung hängt als der Pluspol. Ich hatte in einem Testaufbau neulich das ähnliche Verhalten, dass alle Ausgänge gelinkt haben obwohl nichts dergleichen geschrieben wurde. Ursache war die Verdrahtung des falschen Netzteils. ...
- 21 Mar 2019, 23:01
- Forum: Software
- Topic: RevPi Core 3 und Profinet Gateway IRT
- Replies: 2
- Views: 4718
Re: RevPi Core 3 und Profinet Gateway IRT
Ja, habe hier im IoT Labor eine kleine S7-1200 stehen, die per Profinet angebunden ist. Tut ohne Probleme. Im Feld haben wir etwa 100 RevPi die überwiegend per Profinet mit S7-300/S7-1500 interagieren.
Was willst du wissen?
Nicolai
Was willst du wissen?
Nicolai
- 25 Feb 2019, 13:53
- Forum: Hardware
- Topic: Status bytes DIO/DI/DO
- Replies: 2
- Views: 5294
Re: Status bytes DIO/DI/DO
In der IoProtocol.h habe ich folgenden Typ gefunden, der sich mit meinen Beobachtungen deckt: INT8U bitInputCommErr : 1; // no communication with chip INT8U bitInputUVL1 : 1; // under voltage 1 on channel 0-7 INT8U bitInputUVL2 : 1; // under voltage 2 on channel 0-7 INT8U bitInputOTL : 1; // over te...
- 25 Feb 2019, 13:35
- Forum: Hardware
- Topic: Status bytes DIO/DI/DO
- Replies: 2
- Views: 5294
Status bytes DIO/DI/DO
Hallo,
ich bin auf der Suche nach der Belegung der Statusbytes (bzw. dem WORD) bei DI/DIO/DO Modulen. Online kann ich das leider nur für Core oder Connect finden.
Gruß Nicolai
ich bin auf der Suche nach der Belegung der Statusbytes (bzw. dem WORD) bei DI/DIO/DO Modulen. Online kann ich das leider nur für Core oder Connect finden.
Gruß Nicolai
- 21 Feb 2019, 21:35
- Forum: Hardware
- Topic: Profinet Status auslesen
- Replies: 1
- Views: 4002
Profinet Status auslesen
Hallo, gibt es eine Möglichkeit die Zustandsinformationen der Profinetverbindung auf dem RevPi auszulesen (https://revolution.kunbus.com/tutorials/revpi-gates-2/revpi-gate-fuer-profinet-konfigurieren-2/ Abschnitt State of the Partner Gateway )? Im Prozessabbild finden sich die Werte ja nicht? Gruß N...
- 24 Jul 2018, 10:18
- Forum: Hardware
- Topic: Profibus verliert Verbindung
- Replies: 3
- Views: 6986
- 24 Jul 2018, 09:05
- Forum: Hardware
- Topic: Profibus verliert Verbindung
- Replies: 3
- Views: 6986
Profibus verliert Verbindung
Hallo zusammen, wir realisieren gerade ein Projekt an etwa 100 Standorten, das eine Kombination aus Core 3 + DIO + Profbus / Net/ Modbus zur Aufzeichnung von Metriken und Überwachung von Anlagen einsetzt. Nachdem jetzt an den ersten Anlagen die Datenbausteine in der SPS programmiert sind laufen jetz...