Search found 892 matches

by nicolaiB
25 Jun 2019, 21:23
Forum: Software
Topic: pictory config file - auf mehrere Geräte ausrollen
Replies: 1
Views: 9948

Re: pictory config file - auf mehrere Geräte ausrollen

Sollte problemlos möglich sein. Wir haben rund 150 Standorte an denen wir die Konfiguration und Verwaltung vollständig per Ansible realisieren.

Gruß Nicolai
by nicolaiB
17 Jun 2019, 13:12
Forum: RevPiModIO
Topic: Blinkende Ausgänge am DIO
Replies: 3
Views: 5266

Re: Blinkende Ausgänge am DIO

Hallo Collin,

Bei einem Netzteil sollte das kein Unterschied sein. Wir haben die Meanwell Netzteile auch in über 50 Standorten und dort läuft alles unauffällig. Kannst du mal die Komponenten (vorallem RevPi und Module) quertauschen?

Gruß Nicolai
by nicolaiB
17 Jun 2019, 10:03
Forum: RevPiModIO
Topic: Blinkende Ausgänge am DIO
Replies: 3
Views: 5266

Re: Blinkende Ausgänge am DIO

Kann es sein, dass der Minuspol deiner Ausgänge an einer anderen Spannungsversorgung hängt als der Pluspol. Ich hatte in einem Testaufbau neulich das ähnliche Verhalten, dass alle Ausgänge gelinkt haben obwohl nichts dergleichen geschrieben wurde. Ursache war die Verdrahtung des falschen Netzteils. ...
by nicolaiB
21 Mar 2019, 23:01
Forum: Software
Topic: RevPi Core 3 und Profinet Gateway IRT
Replies: 2
Views: 4729

Re: RevPi Core 3 und Profinet Gateway IRT

Ja, habe hier im IoT Labor eine kleine S7-1200 stehen, die per Profinet angebunden ist. Tut ohne Probleme. Im Feld haben wir etwa 100 RevPi die überwiegend per Profinet mit S7-300/S7-1500 interagieren.

Was willst du wissen?

Nicolai
by nicolaiB
25 Feb 2019, 13:53
Forum: Hardware
Topic: Status bytes DIO/DI/DO
Replies: 2
Views: 5306

Re: Status bytes DIO/DI/DO

In der IoProtocol.h habe ich folgenden Typ gefunden, der sich mit meinen Beobachtungen deckt: INT8U bitInputCommErr : 1; // no communication with chip INT8U bitInputUVL1 : 1; // under voltage 1 on channel 0-7 INT8U bitInputUVL2 : 1; // under voltage 2 on channel 0-7 INT8U bitInputOTL : 1; // over te...
by nicolaiB
25 Feb 2019, 13:35
Forum: Hardware
Topic: Status bytes DIO/DI/DO
Replies: 2
Views: 5306

Status bytes DIO/DI/DO

Hallo,

ich bin auf der Suche nach der Belegung der Statusbytes (bzw. dem WORD) bei DI/DIO/DO Modulen. Online kann ich das leider nur für Core oder Connect finden.

Gruß Nicolai
by nicolaiB
21 Feb 2019, 21:35
Forum: Hardware
Topic: Profinet Status auslesen
Replies: 1
Views: 4013

Profinet Status auslesen

Hallo, gibt es eine Möglichkeit die Zustandsinformationen der Profinetverbindung auf dem RevPi auszulesen (https://revolution.kunbus.com/tutorials/revpi-gates-2/revpi-gate-fuer-profinet-konfigurieren-2/ Abschnitt State of the Partner Gateway )? Im Prozessabbild finden sich die Werte ja nicht? Gruß N...
by nicolaiB
24 Jul 2018, 10:18
Forum: Hardware
Topic: Profibus verliert Verbindung
Replies: 3
Views: 6997

Re: Profibus verliert Verbindung

Hallo Volker,

so machen wir das.

Gruß Nicolai
by nicolaiB
24 Jul 2018, 09:05
Forum: Hardware
Topic: Profibus verliert Verbindung
Replies: 3
Views: 6997

Profibus verliert Verbindung

Hallo zusammen, wir realisieren gerade ein Projekt an etwa 100 Standorten, das eine Kombination aus Core 3 + DIO + Profbus / Net/ Modbus zur Aufzeichnung von Metriken und Überwachung von Anlagen einsetzt. Nachdem jetzt an den ersten Anlagen die Datenbausteine in der SPS programmiert sind laufen jetz...
by nicolaiB
25 Jun 2018, 09:18
Forum: Software
Topic: Hohe Load mit Kernel 4.9.76-rt60
Replies: 3
Views: 7079

Re: Hohe Load mit Kernel 4.9.76-rt60

Ich habe mal weiter nachgeforscht, die Pakete wurden am 14.04.2018 verteilt: Start-Date: 2018-04-14 21:37:04 Commandline: apt dist-upgrade Upgrade: apache2-bin:armhf (2.4.10-10+deb8u11, 2.4.10-10+deb8u12), raspberrypi-kernel:armhf (9.20170920-1+revpi1, 9.20180409-4.9.76+revpi1), pimodbus-master:armh...