Search found 1120 matches

by nicolaiB
11 Jun 2026, 16:35
Forum: Hardware
Topic: RTD from AIO module stuck
Replies: 4
Views: 255

Re: RTD from AIO module stuck

Hi Ricardo,

could you please share the output of

ps -eLo cls,rtprio,psr,comm

?

Thanks
by nicolaiB
09 Jun 2026, 16:32
Forum: Hardware
Topic: RTD from AIO module stuck
Replies: 4
Views: 255

Re: RTD from AIO module stuck

Which image (/etc/revpi/image-release) and kernel (uname -a) are you using?
Are there any error messages in the kernel log (/var/log/kern.log)?

BR
Nicolai
by nicolaiB
05 Jun 2026, 13:53
Forum: Hardware
Topic: RevPi Connect stoppt bei hoher Last/Temperatur ohne automatischem Restart
Replies: 2
Views: 328

Re: RevPi Connect stoppt bei hoher Last/Temperatur ohne automatischem Restart

Hi,

das klingt danach, dass ein Kernel Fehler auftritt und das Gerät dann hängt. Kannst du versuchen einen Monitor anzuschliessen und ggf. auftretende Fehlermeldung abfotografieren? Der Connect 5 wurde hier mehrfach im Klima Schrank getestet und mir sind keine weiteren Auffälligkeiten bekannt ...
by nicolaiB
27 May 2026, 15:47
Forum: Software
Topic: DIO wird nicht erkannt und RevPiStatus nicht aktualisiert
Replies: 7
Views: 2365

Re: DIO wird nicht erkannt und RevPiStatus nicht aktualisiert

Hi Franzi,

kannst du uns bitte von dem System einen SOS Report an support@kunbus.com schicken? Wir versuchen es dann einmal bei uns nachzustellen.

Danke & Gruß
Nicolai
by nicolaiB
27 May 2026, 15:46
Forum: Software
Topic: Trixie planned release?
Replies: 1
Views: 601

Re: Trixie planned release?

Hi

We plan to release within the next two months. Due to the large amount of recent security fixes with kernel etc, we had to pause the work on Trixie for a bit, but it getting there finally.

Nicolai
by nicolaiB
18 May 2026, 16:46
Forum: Software
Topic: HotSpot
Replies: 12
Views: 69082

Re: HotSpot

Hallo Christian,

nein in dem Bereich gab es keine Änderungen seit Markteinführung. Im Grunde ist da auf unserem Board auch nicht dran: Vom Compute Module geht ein Verbindungskabel zur rechten Leiterplatte und von dort auf die RP-SMA Buchse.

Gruß Nicolai
by nicolaiB
07 May 2026, 16:11
Forum: Software
Topic: DIO wird nicht erkannt und RevPiStatus nicht aktualisiert
Replies: 7
Views: 2365

Re: DIO wird nicht erkannt und RevPiStatus nicht aktualisiert

Der laufende Kernel ist fast ein Jahr alt. Bitte spiele die aktuellen Updates ein und prüfe ob der Fehler auch mit der aktuellen Version von piControl auftritt. Die Fehlermeldung zeigt dass das Modul physisch erkannt wird, aber nicht in der Konfiguration gefunden wurde. Wie wird die Konfiguration ...
by nicolaiB
07 May 2026, 09:10
Forum: Software
Topic: DIO wird nicht erkannt und RevPiStatus nicht aktualisiert
Replies: 7
Views: 2365

Re: DIO wird nicht erkannt und RevPiStatus nicht aktualisiert

Hi Franzi,

kannst du die generierte Konfiguration mal posten? Weiterhin wäre die Ausgabe von:

- dmesg | grep piControl
- uname -a

interessant.

Gruß Nicolai
by nicolaiB
06 May 2026, 12:03
Forum: Software
Topic: Gate EtherNet/IP
Replies: 3
Views: 1769

Re: Gate EtherNet/IP

Kannst du uns bitte einen sos report an support@kunbus.com zu kommen lassen? Dann schauen wir ob es dort Auffälligkeiten gibt. Bitte nimm in der E-Mail Bezug auf diesen Forumspost. Danke!

Gruß Nicolai
by nicolaiB
29 Apr 2026, 09:08
Forum: Hardware
Topic: Modbus RTU Master config
Replies: 11
Views: 34993

Re: Modbus RTU Master config

I think you're mixing PiBridge and external RS485. The external RS485 port is shown on page 3 of BG0188R04_SchematicWeb.pdf and has no 120 Ohm resistor after the transceiver (U404A). R420 on BG0187 is the termination resistor on the PiBridge interface.