Search found 4 matches

by connür
01 Oct 2025, 11:31
Forum: CODESYS
Topic: Temperaturmessung mit MIO fehlerhaft
Replies: 2
Views: 25159

Temperaturmessung mit MIO fehlerhaft

Hallo,
in meinem Testaufbau verwende ich den RevPi Connect 5, sowie das MIO Erweiterungsmodul. Für die Temperaturmessung verwende ich PT-100 Sensoren, welche über einen Messumformer in eine Spannung umgewandelt werden. Die ausgegebene Spannung des Messumformers habe ich mehrfach gemessen und diese ...
by connür
01 Oct 2025, 11:05
Forum: CODESYS
Topic: Codesys Profinet PLC with multiple sensor connection
Replies: 3
Views: 14650

Re: Codesys Profinet PLC with multiple sensor connection

ok, eventually I figured out the problem myself:

Apparently theere is a difference in how you import the GSDML file into the project. At first I went through "Tools -> Miscellaneous -> Generate PROFINET device from GSDML". WHen doing it this way the device was sometimes not setup correctly in the ...
by connür
25 Sep 2025, 16:57
Forum: CODESYS
Topic: Codesys Profinet PLC with multiple sensor connection
Replies: 3
Views: 14650

Re: Codesys Profinet PLC with multiple sensor connection


Hi,

Looks like the screenshots are missing?

Nicolai


Hi, yes, you are right. Im sorry fo that. In the preview everything looked fine. Since I did not find an edit button to the original post, I attached them here.

Screenshot 2025-09-25 160540.png

Screenshot 2025-09-25 154820.png ...
by connür
25 Sep 2025, 16:12
Forum: CODESYS
Topic: Codesys Profinet PLC with multiple sensor connection
Replies: 3
Views: 14650

Codesys Profinet PLC with multiple sensor connection

Hello,
currently im working with a RevPi connect 5 on a codesys project. Up until now I was having a blast because things were going really smooth but for like almost a day im kind of stuck on the integration of multiple profinet sensors into my project. This is kind of a bummer because that should ...