Search found 4 matches

by sebastian
14 Oct 2022, 10:20
Forum: Software
Topic: Gateway Profinet IRT: Cant use all 512 Inputs/Outputs
Replies: 2
Views: 1108

Re: Gateway Profinet IRT: Cant use all 512 Inputs/Outputs

Hello Ulrich,

Thank you! Clear and concise answer that fixed my problem.

All the best,
Sebastian
by sebastian
14 Oct 2022, 10:18
Forum: Software
Topic: Fragen zum Profinet IRT Gateway
Replies: 2
Views: 5082

Re: Fragen zum Profinet IRT Gateway

Hallo Nicolai, vielen Dank für deine ausführlichen Antworten, das hat schon ein paar Fragezeichen auf meiner Seite aufklären können :) Die zyklischen Daten liegen wie im Handbuch beschrieben auf den ersten 320 Bytes (jeweils Eingang und Ausgangsseitig). Ob die Records von RevPi-Seite aus beschrieben...
by sebastian
13 Oct 2022, 11:10
Forum: Software
Topic: Fragen zum Profinet IRT Gateway
Replies: 2
Views: 5082

Fragen zum Profinet IRT Gateway

Hallo allerseits, wir möchten eines unserer Produkte Profinet fähig machen und haben uns dazu einen RevPi Core 3 und ein Profinet IRT Gateway von Kunbus gekauft. In der Vergangenheit haben wir schon das Profibus Gateway in einer ähnlichen Konfiguration erfolgreich eingesetzt, das ist allerdings alle...
by sebastian
11 Oct 2022, 12:49
Forum: Software
Topic: Gateway Profinet IRT: Cant use all 512 Inputs/Outputs
Replies: 2
Views: 1108

Gateway Profinet IRT: Cant use all 512 Inputs/Outputs

Hello, I am having issuse with a Gateway module for Profinet IRT (the one with two ethernet ports). I have connected it to a revpi core 3 and so far, everything worked out of the box. I configured the setup via Pictory (revpi leftmost module, then the profinet on its right side). I have successfully...